    Buenos días
    e estado observando que en muchas gasolineras o estaciones de servicio solamente tienen una unidad captadora (tipo franklin) y una bajante
    pero según e leído en la NTC 4552 deberían tener un sistema de apantallamiento mucho mas complejo con minino dos bajantes.
    entonces me a surgido la duda de por que se limitan a una simple unidad de captación para cubrir un área tan grande y con riego de explosión sera que es viable

    #6143
    Anónimo
    Invitado

    Juan, Hola!

    Puede ser que has visto gasolineras viejas que se construyeron antes de la entrada en vigencia del RETIE. Hoy en día se debe realizar el diseño de acuerdo a la NTC 4552, teniendo en cuenta el análisis de riesgo y utilizando los métodos de apantallamieto descritos en la pagina:  http://electricaplicada.com/diseno-sistema-de-apantallamiento-y-proteccion-contra-rayos/, tener presente que se debe hacer control de estatica y este es un ambiente especial, ver NTC2050.